降低電力線路桿塔接地電阻可以提高線路的耐雷水平減少雷害事故在桿塔附近降低接觸電壓和跨步電壓防止人畜觸電事故。因此桿塔的接地電阻是一個重要數據。設計、施工、運行的各個環節都必須十分重視,要準確測出它的真實數值并使其低于規定值。以往是使用接地搖表來測量接地電阻的但由于需要從接地網向外引100米以上的測量線和兩根輔助地極相連工作量大而且往往受到地形和環境的限制輔助地極的位置無法達到要求因而很難得到正確的測量結果。
近幾年引進鉗型接地電阻測試儀由于其測量方法簡便,便攜式布洛維硬度計為廣大線路工作者所歡迎。
為了能正確使用鉗型接地電阻測試儀去測量接地電阻,首先必須了解其測量原理。鉗型接地電阻測試儀是用來測量任何有回路系統之接地電阻該儀器本身能產生一個電源電勢在任何有回路系統中就能產生電流因此其測量原理簡而言之是全電路歐姆定律它測出的是這個回路系統的環路電阻值。
用鉗型接地電阻測試儀測量電力線路桿塔接地電阻方法簡單測量結果可信度高但只能用于有架空地線的高壓線路上測量時待測桿塔只允許存在一條接地引下線如各塔腳的地網是不連通的應將其余各腳的接地引下線拆開后用臨時線與測量腳的引下線連通(連通點在鉗表之下)。通過對測量結果的分析可以判斷出各塔腳的地網是否連通接地引下線是否存在接觸不良的隱患。