兆歐表也叫絕緣表俗名又稱“搖表”。是電氣設備絕緣強度檢測的一種最為常用的儀表。
在中國內地很多農村、或邊遠落后的地區由于條件限制一般只有500伏或1000伏的兆歐表。當測量高壓電氣設備時經常會感到兆歐表的輸出電壓不足,靈敏度較低甚至達不到查出局部性絕緣缺陷的目的。因有時用500伏兆歐表測被試品絕緣值電阻值較高而用2500伏兆歐表測其絕緣電阻值時已低到不能使用的程度。
其實所有的“絕緣值”是相對的基本絕緣體對低壓是絕緣的但對高壓不一定是絕緣。因此用不同電壓兆歐表測出的絕緣電阻值是不同的。例如,9010M便攜式溶氧儀某臺有缺陷的被試品在同一時間同一環境溫度下當使用不同等級的兆歐表對該試品測量絕緣電阻時被試品的絕緣電阻值是隨所使用兆歐表電壓的增高而降低的。這情況很容易使電氣檢修人員造成誤判斷。為此對于絕緣電阻有懷疑的被試品尤其對高壓電氣設備應用相應高輸出電壓的兆歐表進行測量以利絕緣缺陷的暴露。
特殊情況下為了解決兆歐表輸出電壓較低這個問題我們可把兩塊1000伏或500伏的兆歐表串聯起來使用根據串聯電壓疊加原理,用兩塊1000伏及一塊500伏的兆歐表串聯就可在被試品上得到2500伏的直流電壓。
但使用時一定要注意兩點:
(1)第一只兆歐表的對地電位已被抬高故應將兆歐表外殼對地絕緣操作人員應采取戴手套等安全措施。
(2)串聯使用的兆歐表盡量為同一廠家生產這樣特性大體一致。
另外特殊情況下兆歐表的串聯使用方法不建議常態化使用并盡量購買符合測試要求等級的兆歐表進行測量。